混凝土基面的总体要求
施工聚合物地坪前新混凝土地坪需至少固化28天,含水量低于6%,地面温度5℃以上;表面必须没有灰尘、蜡、旧涂料、油污、油渍;松散的颗粒和浮浆必须去除干净;表面的裂缝和其它缺陷必须进行修复。所有混凝土基面在底涂施工前须进行喷砂抛丸或打磨处理,以提供一个干净坚硬的表面。
混凝土地坪常见缺陷
1、空鼓 检测方式:用小锤敲地坪,对空鼓部位作用标记
2、表面裂缝检测方法:目测
3、强度不够检测方法:用强度测试仪测度,强度要求20Mpa以上.
4、表面养护不好,起砂起粉严重检测方法:用金属物体或硬的尼龙刷刮刷地坪
5、表面有油污等污物检测方法:目测
6、表面潮湿检测方法:用湿度测仪试用1m×1m塑料薄膜铺于地面,四周用胶布粘贴8-24小时,观察薄膜内有无水珠或地面有无潮湿情况。
缺陷的修复
防潮层的施工建议:
1.防潮层的施工:
方法一:回填土上铺细砂,并铺设塑料薄膜,搭接宽度.
不小于10cm。然后浇注混凝土。
方法二:在混凝土基面上涂刷1.5-2mm聚合物防水涂料.
适用范围广,在一些有障碍物或基面不平整地面均可使用。然后再做保护层。
2.保护层施工:
浇注5-10cm的c20细石混凝土,内加钢丝网
沉降缝及伸缩缝的处理
原有沉降缝应予以保留,在界面处可浇注弹性pu或弹性环氧胶。伸缩缝一般用环氧腻子填补平整,若面积过大,可在30-50米间隔保留伸缩缝并灌注弹性PU或弹性环氧胶。
1、空鼓
将空鼓处切缝或打孔灌注环氧树脂浆料空鼓处切割去除,重新浇注水泥砂浆或用无溶剂环氧.砂浆修补.
2、表面裂缝切成V字形,用环氧砂浆填补
3、强度不够,去除强度不够的混凝土,重新浇注.
4、表面养护不好,起砂超粉严重打磨,去除松散部分或重新浇注.
5、表面有油污等污染物 用Prosoco 2010或其它清洁材料清洗.
6、表面潮湿:保持空气流通或强制通风,局部区域或火烤.
对于地下水位相对较高的地方,须做防潮层,否则会引起聚合物涂层鼓泡而脱层破坏。 |